   Тема создана для предотвращения неприятных последствий неграмотного монтажа.
   Современными каминами (с готовыми топками), заводскими банными печами, дымоходами (трубы
нерж. сталь, сэндвичи, керамические Schiedel) занимаюсь с 2005 года, накоплен большой опыт.
Поэтому хочу дать совет - без достаточных знаний не беритесь самостоятельно выполнять монтаж
каминов и дымоходов, особенно в деревянных домах.
   Приступая к сборке или изготовлению облицовки не лишним будет оценить уровень безопасности
монтажа камина - короб вокруг топки должен быть изолирован от нагрева непрерывным слоем
фольгированной базальтовой ваты толщиной не менее 3 см (желательно с проклейкой стыков листов
ваты и углов дополнительным слоем). С вас могут спросить, если камень отвалится или разрушится от
нагрева, даже если вина не ваша.
   Короб камина обязательно должен иметь отверстия для притока охлаждающего воздуха в нижней
части (около пола) и для выхода горячего воздуха в верхней части. Сечение отверстий минимум 20х35
см (по размеру специальных каминных металлических решеток). Больше - лучше. Верхняя решетка
расположена не ближе 20 см от готового потолка (воздух выходит горячий, потолок может разрушится
или потемнеть). Внутри короба в верхней части устроена т.н. "отсечка" из металлического листа с
изоляцией. Она то и направляет тепло в выходную решетку.
   Передняя плоскость короба выступает относительно стекла топки на 6-7 см. Это делается для того,
чтобы торец короба над топкой не находился в зоне нагрева. Каменная облицовка всегда ставится с
зазором вокруг топки 2-5 мм на учет расширения металла. В верхней части лучше камень не доводить
по глубине до металла на 1 см, потому что нагрев больше (и дополнительная вентиляция).
   Всегда проверяйте при сборке открытие дверцы вбок и вверх (если есть подъем), чтобы нигде не задевало и не упиралось.
   Наблюдение из практики: заводские трубы с изоляцией (сэндвичи) с толщиной изоляции менее 10 см очень ощутимо прогреваются, поэтому в перекрытиях, где они не охлаждаются, требуются дополнительные меры безопасности. Прокладка сэндвичей по этажам и по фасаду требует соблюдения безопасных зазоров до сгораемых материалов (лучше с запасом).
   Видел ошибочные случаи применения ГВЛ и стекломагниевых листов без изоляции ватой (видимо, основываясь на их негорючести). Во-первых ГВЛ от длительного нагрева рассыпается в труху, а СМЛ сильно трещит). Во-вторых, хорошо проводят тепло и изоляцией НЕ ЯВЛЯЮТСЯ.
   Если есть вопросы - обращайтесь. Всем будет лучше, если монтаж сделан правильно и камин с красивой облицовкой будет радовать людей долгие годы).
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2015, 05:40:59 от nicSon »
Мастерский поисковый сервис Искатель.ру --> http://uckatel.ru

Оффлайн Alex USR STROY

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • Карма: +0/-0
  • Все очень серьезно!
Товарищи, в этом году столкнулся с такой проблемой. Есть заказ на установку каминной топки, дымоходов и мраморного портала в квартире на последнем этаже с оборудованным дымоходом. Клиент хочет установщиков, имеющую специальную лицензию + согласование в соответствующих органах.
1. Прошу откликнуться компании, имеющих такие лицензии, отдам заказ на монтаж, кроме мрамора. 1233210123@mail.ru
2. Прошу вкратце рассказать  о разрешительных бумагах по этим вопросам. Всем СПС.
Alex L - usrstroy.ru